Strona 1 z 2

Napięcie na obudowie wzmacniacza

: czwartek 07 kwie 2005, 12:17
autor: mkrystian
Czy końcówka mocy ma prawo najprościej mówiąc kopać jeżeli jest podłączona do instalacji bez uziemienia ( bo takie na starszych salach się zdażają )

Re: Napięcie na obudowie wzmacniacza

: czwartek 07 kwie 2005, 12:54
autor: mkrystian
...Czy końcówka mocy ma prawo najprościej mówiąc kopać jeżeli jest podłączona do instalacji bez uziemienia ( bo takie na starszych salach się zdażają )...

**********************

Zmierzyłem napięcie między obudową wzmacniacza a uziemieniem i ma 100V prądu zmiennego ,to chyba coś nietak

Re: Napięcie na obudowie wzmacniacza

: czwartek 07 kwie 2005, 13:28
autor: szkudlik
......Czy końcówka mocy ma prawo najprościej mówiąc kopać jeżeli jest podłączona do instalacji bez uziemienia ( bo takie na starszych salach się zdażają )...

**********************

Zmierzyłem napięcie między obudową wzmacniacza a uziemieniem i ma 100V prądu zmiennego ,to chyba coś nietak...

**********************



czyli wszystko jest OK, jakby bylo znacznie mniej to trzebaby szukac ktoredy ladunek "splywa" i dlaczego slychac brum w glosnikach
[addsig]

Re: Napięcie na obudowie wzmacniacza

: czwartek 07 kwie 2005, 21:08
autor: JM
... Czy końcówka mocy ma prawo najprościej mówiąc kopać jeżeli jest podłączona do instalacji bez uziemienia ...

**********************

Nie ma prawa, jeżeli wszystko jest zasilane z jednej fazy. Możesz mieć uszkodzony zasilacz końcówki (prawdopodobnie filtr przeciwzakłóceniowy).

Zgłoś się do serwisu.

Re: Napięcie na obudowie wzmacniacza

: czwartek 07 kwie 2005, 22:25
autor: szkudlik
...... Czy końcówka mocy ma prawo najprościej mówiąc kopać jeżeli jest podłączona do instalacji bez uziemienia ...

**********************

Nie ma prawa, jeżeli wszystko jest zasilane z jednej fazy. Możesz mieć uszkodzony zasilacz końcówki (prawdopodobnie filtr przeciwzakłóceniowy).

Zgłoś się do serwisu....

**********************



A co ma niby ilosc faz zasilania do napienia pomiedzy masa nieuziemnionego urazdzenia a ziemia, ktora jak wszystko dziala prawidlowo to wyniosi nieco ponizej polowy napiecia zasilania, czyli cos w okolicach 90-100V?



nie bede wyjaznial czemu, prosze sie domyslic. Dla ulatwienia - skad zasilacz ma wiedziec jaki jest potencjal zera (ziemii) skoro nie ma pojecia ktory przewod jest zerem a ktory fazowy?


[addsig]

Re: Napięcie na obudowie wzmacniacza

: czwartek 07 kwie 2005, 22:30
autor: szkudlik
......... Czy końcówka mocy ma prawo najprościej mówiąc kopać jeżeli jest podłączona do instalacji bez uziemienia ...

**********************



WARTO POCZYTAC TUTAJ
[addsig]

Re: Napięcie na obudowie wzmacniacza

: piątek 08 kwie 2005, 14:31
autor: JM
... A co ma niby ilosc faz zasilania do napienia pomiedzy masa nieuziemnionego urazdzenia a ziemia ...

**********************************************

Może mieć. Nie będę narazie tego wyjaśniał, bo to jest elementarz.

Ale jak będzie trzeba ...



===================================

... ktora jak wszystko dziala prawidlowo to wyniosi nieco ponizej polowy napiecia zasilania, czyli cos w okolicach 90-100V? ...

**********************************************

A niby dlaczego ma tyle wynosić?

Napięcie przemienne 220 VAC jest SYMETRYCZNE względem zera.

Zasilacz wzmacniacza, niezależnie od podłączenia zasilania, tworzy "sztuczną masę". Ewentualna różnica potencjału pomiędzy "sztuczną masą" a zerem jest mała (najwyżej kilka voltów) i może wynikać jedynie z niesymetryczności napięcia zasilającego (półfal sinusoidy).

Większa różnica (a już z całą pewnością 90-100V) wynikać może z uszkodzenia urządzenia.



Każde urządzenie elektryczne zasilane napięciem niebezpiecznym jest certyfikowane na znak bezpieczeństwa (dawniej: B, obecnie: CE) w określonej procedurze (obecnie ATEX 100).

Gdyby z konstrukcji urządzenia wynikało, że na jego obudowie występowałoby napięcie 90-100V, to takie urzędzenie nie zostałoby dopuszczone do obrotu ze względów bezpieczeństwa.

Re: Napięcie na obudowie wzmacniacza

: piątek 08 kwie 2005, 21:01
autor: JM
...Zdaje się, że znak CE może sobie nadać kazdy producent bez pytania o zgodę ...

**********************

Nie do końca tak. Dyrektywy nowego podejścia stanowią, że za bezpieczeństwo konstrukcji urządzenia odpowiada producent. Nawet zatwierdzenie typu i wydanie pozytywnej oceny jednostki notyfikowanej nie zwalnia go z tej odpowiedzialności.

Przed wprowadzeniem na rynek musi dokonać oceny ryzyka.

W zależności od jej wyników są różne formy potwierdzenia znaku CE. Jedną z nich jest deklaracja producenta o spełnieniu wymagań bezpieczeństwa. Lecz nawet wówczas np. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta może dokonać stosownych kontroli.

Zainteresowanych odsyłam do dyrektywy ATEX.

Re: Napięcie na obudowie wzmacniacza

: piątek 08 kwie 2005, 22:29
autor: Ano
Czy końcówka mocy ma prawo najprościej mówiąc kopać jeżeli jest podłączona do instalacji bez uziemienia ...

********************************************

Nie ma prawa, jeżeli wszystko jest zasilane z jednej fazy. Możesz mieć uszkodzony zasilacz końcówki (prawdopodobnie filtr przeciwzakłóceniowy). [...] Większa różnica (a już z całą pewnością 90-100V) wynikać może z uszkodzenia urządzenia...



JM: Kolega szkudlik jednak ma racje, jesli w gniazdku nie ma bolca PEN to na obudowie (masie urzadzenia) moze wystapic napiecie do 120V~. Wiekszosc zasilaczy (zwlaszcza impulsowych) posiada filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI w ukladzie "Common Mode" z charakterystycznymi kondensatorami miedzy masa a zerem i faza. Powstaje na nich dzielnik napiecia, ktorego czesc jest podawana na mase.

Re: Napięcie na obudowie wzmacniacza

: piątek 08 kwie 2005, 22:38
autor: Ano